Проводка в деревянном доме форумхаус

Обновлено: 27.04.2024

Всем привет, планирую делать проводку в брусовом доме, брус изнутри будет обшиваться вагонкой. Читал, что проводку в деревянном доме нужно проводить открыто в кабель каналах, скрыто проводить считается пожароопастным мероприятием. Где то написано, что возможно проводить и скрытно, но в гофре и ставить металлические подрозетники, честно говоря в магазинах таких не встречал. Вопрос в следующем: можно ли кабель в гофре спрятать под вагонкой и выводить непосредственно к накладным розеткам, выключателям и светильникам или обязательно все прокладывать открыто?

по правилам обязательно открытая проводка. я сначала сделал по стенам открытую, без всяких кабель каналов, за год проблем не возникло, кабель обычный ввгнг-лс. в этом году зашил, проводка стала скрытая. Но так делать не своетую

Он вам не компот

Если не ошибаюсь по СНИПУ скрытая проводка по дереву только в металлических трубах(не вметалло рукаве а именно в трубе), в местах отводов ставятся металлические коробки, вводы в коробки фиксируются гайками. допускается использование медной трубы. Толщина стенки трубы зависит от сечения кабеля

В ответ на: по правилам обязательно открытая проводка. я сначала сделал по стенам открытую, без всяких кабель каналов, за год проблем не возникло, кабель обычный ввгнг-лс. в этом году зашил, проводка стала скрытая. Но так делать не своетую

Отезаете полоску от гипсокартона и по ней в гофре , потом сверху ещё одну и вот вам проводка по негорючему основанию, или можно профили вместо гипсокартона использовать, только важно поставить на вводе УЗО противопожарное и на розеточные группы либо дифы либо узо

Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му. зараза
Подключил на корпус фазу.

Сечением кабелей до 2,5 толщина стенки не нормируется
Если делать строго по ПУЭ и снипам , то монтаж в таком доме выйдет половину его стоимости

Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му. зараза
Подключил на корпус фазу.

Он вам не компот

Тогда уж лучше в стяжке пола если под заливка, а вот на чердаке лучшше уж делать в глухом металлическом лотке с крышкой

Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му. зараза
Подключил на корпус фазу.

В ответ на: Отезаете полоску от гипсокартона и по ней в гофре , потом сверху ещё одну и вот вам проводка по негорючему основанию, или можно профили вместо гипсокартона использовать, только важно поставить на вводе УЗО противопожарное и на розеточные группы либо дифы либо узо

Еще вопрос тогда остается, подразетники в таком случае какие должны быть? Металл или пойдет негорючий пластик?

Пластик вполне подойдёт, с металом намучаетесь, опять же повторюсь не зыбудьте правильно распределить нагрузку и подобрать защиту

Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му. зараза
Подключил на корпус фазу.

Для подрОзетников хватало 10мм фанеры, ибо она трудно поджигается (по сравнению со смолистой древесиной) и является теплоизолятором (раскалённых деталей розетки от легкоподжигаемой смолистой древесины). Можете текстолит применить, а если ещё и стеклотекстолит, то он меньше на фоне дерева выделяться будет (но он дороже).

Но при всём этом проблемы чаще всего возникают от неправильной заделки проводов в розетку (под контакты), небезопасных конструкций самих розеток и от того, что хозяева даже и не догадываются, что затяжку винтов следует регулярно проверять.

По правилам - надо в металле прокладывать.
В США вообще правда не парятся, прямо в стенах кидаю сквозь доски.

Не знаю как в США, но в РФ мало кто парится на счет проводки.
Такого понасмотришься.
В металлических трубах у нас только один заказчик стал делать, крупных долларовых миллионеров в Новосибирске не так много.

в Белгороде все кто живёт в своих домах,заставляют разводку делать на чердаках в гофре а в низ только спускаются,я не знаю что париться,если поставить хорошие провода и автоматы и использовать розетки по своему назначению а не включать обогреватель на 3квт в розетку обычную то не когда не чего не загорится.

В ответ на: в Белгороде все кто живёт в своих домах,заставляют разводку делать на чердаках в гофре а в низ только спускаются,я не знаю что париться,если поставить хорошие провода и автоматы и использовать розетки по своему назначению а не включать обогреватель на 3квт в розетку обычную то не когда не чего не загорится.

В ответ на: Отезаете полоску от гипсокартона и по ней в гофре , потом сверху ещё одну и вот вам проводка по негорючему основанию, или можно профили вместо гипсокартона использовать, только важно поставить на вводе УЗО противопожарное и на розеточные группы либо дифы либо узо

Еще вопрос тогда остается, подразетники в таком случае какие должны быть? Металл или пойдет негорючий пластик? Вот что нашел

Я проводом NYM провел по всему дому за вагонкой, где в пластиковой гофре, где без.
Все европы и сша так делают и ничего.
Ну и застраховал.
Даже если пожарка выдаст заключение, что нарушены снипы при монтаже электрики, это не является основанием для невыплаты страховой.

Исправлено пользователем Анжелина12 (02.04.16 00:09)

Металлические гофры и трубы могут позволить себе долларовые миллионеры? Что за чушь.
Я по перекрытиям пустил в гофре металлической - не по снипу, но уж лучше чем все остальное.
А наличие автоматов и т.д. - фигня все это. Лучше УЗО + заземление на металлическую гофру.

NYM гейропейский стандарт, наш аналог фрлс, да и NYM нормального качества встречал только у Севкабеля, остальные со временем плакать начинают, у фрлс такого не встречал

Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му. зараза
Подключил на корпус фазу.

Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му. зараза
Подключил на корпус фазу.

Если хотите имитацию под дерево смотрите розетки этюд накладные вполне приличного качества, есть также же кабель каналы элекор под дерево ИЭКовские ну распределительные коробки соответственно

Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му. зараза
Подключил на корпус фазу.

В ответ на: Если хотите имитацию под дерево смотрите розетки этюд накладные вполне приличного качества, есть также же кабель каналы элекор под дерево ИЭКовские ну распределительные коробки соответственно

В ответ на: Металлические гофры и трубы могут позволить себе долларовые миллионеры? Что за чушь.
Я по перекрытиям пустил в гофре металлической - не по снипу, но уж лучше чем все остальное.
А наличие автоматов и т.д. - фигня все это. Лучше УЗО + заземление на металлическую гофру.

В гофре очень недорогие материал и работа.
А вот на коттедж в трубах под резьбовые соединения единственный заказчик был. Рублёвые миллионеров, готовых на это потратитья, не знаю.
Заказчик не экономил. Попросил к каждому присоединению от щитовой отдельный кабель в медных трубах в соответствии со всеми нормами.

Также можно и щиток подобрать под дерево не помню толи у иэка толи у тдм ( только у них шапчики по модулям не сильно большие),
скоро буду дом из бруса монтировать сниму видео , если получиться , как это все выглядит

Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му. зараза
Подключил на корпус фазу.

ЭНЕРГОН дельные дает советы, единственно только умолчав о распредкоробках. ( Как практикующий электромонтажник с 78 года говорю))) Вы хоть в каких трубах прокладывайте, хоть в золотых)). открыто или закрыто, но если поставите амно розетки, неграмотно смонтируете РАСПРЕДКОРОБКИ и неправильно подберете защиту, то спасет вас от пожара только большое везение!

Прокладывайте в самозатухающей гофротрубе DKS кабель NYM по возможности без распредкоробок, и будет вам счастье. И прокладывайте так, чтобы в дальнейшем нельзя было повредить его случайно. Кроме кабеля NYM существует еще кабель ВВГнг- FRLS Он чуток дороже и с ним немного сложнее работать, но он намного надежнее.
Спросите как без распредкоробок? - Все в шкаф и уже в шкафу все собираете! Однажды делали такую работу, заказчику было наплевать на количество проводов (денег) – ему важна была надежность и возможность в любой момент сделать ревизию соединений

Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му. зараза
Подключил на корпус фазу.

Энергон, большое спасибо за ответ! Подскажите еще пожалуйста, если подключать две, три розетки в один блок, шлейфом, как быть с проводом заземления? Его тоже подключать шлейфом? Или необходимо что бы он был целым?

Можно взять глубокие подрозетник и в них сделать разветвление провода заземления , а также фазы или нуля
В идеале конечно лучше использовать гильзы медные и опрессовать, вариант более доступный , если нет спец инструмента ( клещи) можно использовать шинку нулевую коротенькую ( придётся периодически протягивать , раз в год хотя бы) или СИЗ

Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му. зараза
Подключил на корпус фазу.

Признателен за ответ! А в распредкоробках, скрутка с оконечной сваркой имеет право на жизнь? Или СИЗ?

Конечно , но для этого опыт нужен, да и не на всех объектах напруга есть, к тому же пассатижи с клещами гораздо меньше весят чем сварочник

Написано " земля" , не верь
И корпус тестером проверь,
А вдруг какой нибудь му. зараза
Подключил на корпус фазу.

В ответ на: Прокладывайте в самозатухающей гофротрубе DKS кабель NYM по возможности без распредкоробок, и будет вам счастье. И прокладывайте так, чтобы в дальнейшем нельзя было повредить его случайно. Кроме кабеля NYM существует еще кабель ВВГнг- FRLS Он чуток дороже и с ним немного сложнее работать, но он намного надежнее.

по нормам предусмотрены водо-газопроводные стальные трубы для прокладки, с той лишь целью чтоб при возникновении дуги, искры труба не прогорела и не загорелось дерево (горючее основание). У той же меди теипература плавления раза в 1,5 меньше чем у стали. И уж тем более самозатухающая гофра не подойдет для этих целей. А кабель фрлс - это огнесткойкий кабель, котой при пожаре может еще некоторое время выполнять свои функции, сомневаюсь что при возникновении пожара вам понадобится электричество в доме. Максимум аварийное освещения на пути эвакуации
Энергон правильно пишет нужна хорошая защита - узо и автоматы или диф автоматы чтоб не допустить замыкание и утечки тока и соответствеено искрения или нагревания. А для прокладки подойдет материал обеспечивающий механическую защиту кабеля. У себя делаю в металлукаве, частично алюминивые трубы, протяжные коробки металические у996 с вводными муфтами - собирал сам, подразетники металлические во внутрь их еще вставлены лбычные для гипсокартона - для удобства крепления электроустановки. Просто в металический подразетник модуль не встает - не держится в нем. Металические брал напрямую в красноярском заводе электромонтажных изделей, доставка транспортной компанией.

bagayama

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Шкаф из/в ГКЛ

Штукатурка стен

Шпаклевание гипсокартона

Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

Монтаж потолка из гипсокартона

1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается

самара писал(а): Источник цитаты Можно ли делать скрытую электропроводку в деревянном доме,проводом ВВГнгLS в металлорукаве марки МПГнгLS


Нет.Если конечно у вашего металлорукова толщина стенки не менее 3.2мм. А так только можно проложить в открытом виде.

в деревянном дом разводка в металлорукаве

в деревянном дом разводка в металлорукаве

в деревянном дом разводка в металлорукаве

самара ,
1.Конечно, есть правила, считающие или не считающие металлорукав достаточной защитой от пожара кабеля. Но я думаю, гораздо важнее правильный выбор надежного автомата, чем способ прокладки кабеля. Хотя правила и рассчитывают на идиотизм электриков и пожар кабеля, лично я считаю, что кабели горят только у полных идиотов, и несложно им не стать.
2.Как-то раньше не особенно задумывался о статистике пожаров при правильной защите, а не при ее отсутствии. И о способах определения причин пожара. Приходилось по-приятельски сталкиваться с пожарниками, но об этом не говорили. Теперь обязательно на пожарной выставке поспрашиваю их получше. Хотя сильно сомневаюсь, что они достаточно хорошо разбираются в электрической защите кабелей, просто при непонятной причине пожара валят все на неисправную электрику, и никто их не проверяет.

в деревянном дом разводка в металлорукаве


Кто сказал без металлорукова? Я такого не писал. В открытом виде в металлорукаве,если не понятно. Речь шла о прокладке в металлорукаве, поэтому весь ответ касается прокладки именно в металлорукаве.

в деревянном дом разводка в металлорукаве

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Согласен с elalex- главное правильно выбранное сечение и защита. Насколько помню, скрытая проводка по чердачным перекрытиям и по сгораемым поверхностям (у топикстартера дом деревянный) должна прокладываться в металлических трубах, ну вроде газовых. А теперь представьте себе обычного человека, который ремонтирует старый или строит новый рубленый дом и перед тем, как обшить помещение, ну скажем, вагонкой, он должен заранее составить точный план расположения всех розеток, выключателей и светильников, притащить трубогиб (соединять трубы уголками не рекомендуется!), сварочный аппарат и "опутать" дом сетью трубопроводов. Да никто и нигде так не делал и не делает! У меня в деревне деревянный дом, проводка по стенам открытая в кабель-каналах и лишь проходы сквозь стены выполнены в газовых трубах диаметром 22 мм с пыльниками на концах.

в деревянном дом разводка в металлорукаве


Не подходит. Толщина металлической стенки у металлорукавов слишком тонкие. Дугу не держит прожигается на раз. Об этом указано в соответствующих технических документах.


Хотите скрытую обеспечьте негорючие покрытие от деревянной стены. Например негорючим утеплителем, листами стекломагния или просто и более дешево помажьте стенку глиной. Потом пусть приступят люди к электромонтажным работам а после уже сможите смонтировать фальшь стену. Вот вам будет скрытая электропроводка. Ежели хотите классический стиль, из точенного бревна или шлифованного бруса то подобные работы выполняются в первых на этапе возведения дома вшивая в полость стены металлические трубы в которых уже будет проложена электропроводка.

в деревянном дом разводка в металлорукаве


Что будите делать если проколите трасу в деревянной стене? Вам аппараты защиты дают 100% гарантию от возгорания? Визуально в полости стены не видно где повреждено и тлеет ли в том месте материал от искры. А когда уже узнаете будет поздно.

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Pavel писал(а): Источник цитаты (соединять трубы уголками не рекомендуется!), сварочный аппарат и "опутать" дом сетью трубопроводов

Вот как раз варить не рекомендуется, при выполнении работ до пожара не далеко.

По теме: прокладывайте проводку в гофре - и делу край.

в деревянном дом разводка в металлорукаве


Лерка и болгарка в помощь. Отрезал, нарезал пару резьбовых шлицов и соединил с помощью фурнитуры. И варить не надо.

в деревянном дом разводка в металлорукаве

в деревянном дом разводка в металлорукаве

И делать фото всех участков стены, потом будет проще гадать попаду/не попаду в проводку, если придется гвоздь/дюбель в фальшстену бить.

в деревянном дом разводка в металлорукаве

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Pavel писал(а): Источник цитаты (соединять трубы уголками не рекомендуется!), сварочный аппарат и "опутать" дом сетью трубопроводов

Вот как раз варить не рекомендуется, при выполнении работ до пожара не далеко.

По теме: прокладывайте проводку в гофре - и делу край.

в деревянном дом разводка в металлорукаве

Я до этого читал СНиП и ПУЭ там написано что можно делать в металл трубе со стенками трубы не регламентируемыми, если провод медный не более 2.5мм.но почему не подходит металлорукав с изоляцией нг ls?Оно может и правильно в металл.трубе но эти нормы написаны более 10 лет назад.А технологии не стоят на месте развиваются и придумывают все больше и больше.

Свойства металлополимерного рукава МЕТАЛАНГ определяют широкие сферы применения:

- на объектах с повышенными требованиями к пожарной безопасности: метро, тоннели, мосты, объекты энергетического и нефтегазового комплекса, жилые здания, развлекательные центры
- защита проводов при скрытой и открытой прокладке
- прокладка кабеля во влажных помещениях и внутри легковоспламеняющихся конструкций
- в системах кондиционирования, обогрева и вентиляции
- в подъёмно-транспортном оборудовании
- для транспортировки порошкообразных и сыпучих веществ.

Выдержки из руководящих документов, регламентирующих применение металлополимерного рукава МЕТАЛАНГ НГ-LS HF

в деревянном дом разводка в металлорукаве

самара писал(а): Источник цитаты Выдержки из руководящих документов, регламентирующих применение металлополимерного рукава МЕТАЛАНГ НГ-LS HF

У себя дома вы можете делать все что угодно и вам это никто не запретит. Так как это частная собственность и за её сохранность вы отвечаете сами. Зачем было вообще что-то спрашивать если вы так уверены в своем представленном металлорукаве? Вот мне лично об вашей модели ничего не известно, какую он держит температуры раскаленной петли? Какова его толщина металлической стенки? Вот только уважаемый Самара приставка "НГ" Означает, что это изделие не распространяет горение(как и классический металлорукав) но не то, что оно держит раскаленную петлю(Дугу). Технология изготовления продукта способствует ограничению его возгорания. Такой продукт в огне не горит, но плавится. Поэтому при длительных перегрузках на поврежденных и не отключенных от сети участков трассы питания вы рискуете загореться так как ваш рукав быстро разрушиться. Что касательно и при КЗ на своей практике не раз видел как простреливается металлооболочка металлорукова в которой были проложенный кабель ввг 2.5мм2
И не смотря, что некоторые нормы писались 10лет назад они всеже являются надежными, не то что представляемые новые изделия о которых даже не найти технических характеристик и лабораторных испытаний на прочность.

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно прокладывать провода в деревянном доме: в трубах или можно просто так, при условии, что кабель негорючий? Какие провода нужно использовать?

Речь о жилом доме?
Тогда скрыто в металлических трубах;
открыто в коробах кабелями NYM, ВВГнг и им подобными.

2Alexgrig
Если ВВГнг, NYM и им подобные, то можно вести открыто на скобочках.

Можно и скрыто под штукатурку без труб но с подкладкой негорючего материала или по намёту штукатурки не менее 10 мм.

avmal написал :
можно вести открыто на скобочках

Скобочки пойдут за "и т.п."?

"7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: . открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. "

ВТБ! написал :
"7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: . открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. "

Теперь понял - правильно, скобочки пойдут за "и т.п." А о применении для открытой проводки кабелей НГ и им подобных без всяких коробов и плинтусов мы уже говорили, о чем вычитали в СП 31-110 .

Можно ли проводку проводом ВВГ в пластиковой гофре в деревянном доме закрыть гипсокартоном?

1ynn написал :
Можно ли проводку проводом ВВГ в пластиковой гофре в деревянном доме закрыть гипсокартоном?

А вот за гипсокартоном - уже в металлической трубе .

А это как то регламентируется? Провод у меня ВВГнг, да и гофра не горючая.

Если между гипсокартоном и стеной пустота, можно в негорючих трубах любым кабелем или кабелем не распространяющим горение без труб, но проводка должна быть сменяемой.

khad52 написал :
Если между гипсокартоном и стеной пустота, можно в негорючих трубах любым кабелем или кабелем не распространяющим горение без труб, но проводка должна быть сменяемой.

. но в металлических трубах, если речь идет о скрытой проводке в деревянном доме .

khad52 написал :
Если между гипсокартоном и стеной пустота, можно в негорючих трубах любым кабелем или кабелем не распространяющим горение без труб, но проводка должна быть сменяемой.

Да между брусом и гипсом воздушный зазор. А что такое сменяемая проводка?

1ynn написал :
Да между брусом и гипсом воздушный зазор. А что такое сменяемая проводка?

То же самое, что сменяемые носкИ или перчатки .

С носками все ясно - самое главное то, что не обязательно в металлическую трубу.

avmal написал :
. но в металлических трубах, если речь идет о скрытой проводке в деревянном доме .

Смотри ПУЭ п.7.1.38

Ага, там ещё примечание, которое можно толковать двусмысленно.
Как будет толковать инспектор?

В райэнерго мой друг - можно договориться, но хочется чтобы было более менее правильно.

1ynn написал :
В райэнерго мой друг - можно договориться

А за гипсокартоном грызуны - с ними договориться сложнее.
В металлорукав хотя бы - они такое не грызут.

А зачем тогда выпускают пластиковую гофру - ведь грызуны почти везде.

Стены и перекрытия не везде деревянные.
Одно дело тлеющая изоляция за подвесным потолком, когда перекрытие бетонное (хотя во Владике, вроде бы, так и началось?);
другое - когда там дерево.

Стены и перекрытия не везде деревянные.
Одно дело тлеющая изоляция за подвесным потолком, когда перекрытие бетонное (хотя во Владике, вроде бы, так и началось?);
другое - когда там дерево.

Т.е., если обчную панельную квартиру оббиваешь вагонкой, с трубами заморачиваться не обязательно? Можно просто в гофре?

Если провод замурован в стену, тогда хоть как можно.
Если просто лежит под горючей обшивкой - нельзя.

Формально зависит от категории "горючести" материала, цитату из нормативного документа в форуме приводили.
Неформально - разве сложно провод хотя бы в слой штукатурки "замазать"?

avmal написал :
А вот за гипсокартоном - уже в металлической трубе .

Извечный спор, это обсуждение пора закреплять на самом верху
21ynn
Поиском по форуму, не раз обсуждалось, кто-то для себя принял компромисные решения. Например, я. Буду ложить в мет. гофр. трубе. И грызуны не прорвутся и проводка скрытая. Правда насчет сминяемости проблемы, но раз-то в 50 лет можно отвинтить гипсокартон. Никого не призываю к такому решению, каждый сам себе хозяин. Правилолюбивые отправят почитать ПУЭ

Юрий, в деревянном срубе как делать внутреннюю проводку по СНиПам? Выдет ещё дороже, чем такое ретро.

Юрий Беляев

Олег, знакомый электрик делает, сложно, но спрос есть.
А ретро выглядит намного лучше чем в кабель-каналах.

Светлана Клим

Андрей Сухов

электропроводка делается не по СНиП а по ПУЭ ( правила устройство электроустановок ) так вот проводка в деревянном доме должна быть или открытая или закрытая если закрытая то обязательно с неподерживающих горения проводов и если она закрытая то в металорукаве . и никаких коробов . В частном же домостроении допускается открытая проводка . ну а по поводу заземления желательно конечно но если нет возможности то это на совести заказчика . так что такая проводка вполне отвечает нормам и к тому же у нее оболочка которая не возгорает

Надежда Дикарева

Дмитрий Мальцев

Роман Орлов


Роман Орлов

Андрей, а граждане северной америки пуэ не знали и фигачили проводку абы как, зачастую проходя насквозь силовые стойки каркаса. И вроде бы горят не чаще наших. И как теперь жить?

Кирилл Соломатов

Посмотрите как проводку делают фины:никаких рукавов и прочей ерунды. Кабель в негорящей изоляции прямо в отверстие в стене от коробки до розетки или выключателя:)

Совсем недавно вспоминала проводку в старыx домаx на керамическиx изолятораx и с витыми проводами. Очень заxотелось такую в домик из сруба, который сейчас начинаю строить! Главное - не дань моде на "забытое старое", а то, что все провода и соединения наxодятся на виду и любое замыкание и искрение можно вовремя заметить. Так было давно в юности в деревенском доме: пошла вечером в сени на ведро (пардон) и увидела мигающую в темноте проводку. Друзья (xозяева дома) мне спасибо тогда сказали: скрутка перегорела, ещё чуть - чуть и могло бы быть замыкание.